제목 결로공사 이보드 열화상 온도 테이터 분석 후 작업 작성일 11-19 18:51
글쓴이 관리자 조회수 4,804

2222.jpg
 1. 이보드 작업중.
 

이보드 작업전.png
 2. 기존 벽 열화상 온도 측정하여 취약한 부분 찿아 시공중 입니다.
ar1 최고온도 14.1도 최저온도12.2도 평균 13.1도 이며 
                         sp1 벽체 12.7도 sp2 창틀 8도 창틀에서 열교 현상이 발생하여 우풍이 발생 합니다.
(바닥의 흰색 부분은 보일러 배관 입니다.) 
 

열화상이미지.jpg
 3. ar1 최고온도 17.6도 최저온도 15.9도 평균 16.9도 (이보드 온도측정) 이며
              실외온도 10도, 실내온도 20도, 습도50%, 벽체 16.9도 결로가 생길수 없는 기온 입니다.
가장 중요한 코너 접합부인 sp4 17.2, sp5 17.2도 시공이 잘 되었습니다.
(sp7온도는 차가운물에 도배 풀을 배합한 온도 입니다.)

 
안방.png
 4. ar1 최고온도 13.5도 최저온도 11.1도 벽과 천정의 진한 파랑색 부분이 2.4도 차이가 있습니다.
  천정 접합부에 파랑색 부분이 열교 현상이 발생하여 열이 새어 나가는 부분 입니다.



안방2.png
 5. 안방의 모서리 부분과 벽체의 온도가 거의 동일하고 열교현상이 없으며 바닥의 보일러
    배관도 에어 안차고 원활하게 작동중 이었으며 모든 현장의 단열 공사나 하자보수공사는 
         열교현상이나 단열재 누락 단열재 미시공 창틀 실리콘 탈락으로 인한 찬바람 유입 등등...
 데이터 분석 하여 더욱더 세밀하게 시공하려고 노력 하고 있습니다. 